récupération de chaleur

  • oumaimabm84
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 4 ans 10 mois #6246 par oumaimabm84
récupération de chaleur a été créé par oumaimabm84
bonjour, y'a t'il un système sur Design Builder qui permet de transporter de la chaleur d'une zone thermique à une autre.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 4 ans 10 mois #6247 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet récupération de chaleur
Bonjour,

Oui le Transfert d'air interzone permet prendre en compte un transport thermique entre zones. Cette fonction n'existe qu'en Ventilation Naturelle Planifiée et se trouve dans le menu Outils.

Bonne continuation,

Laurent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oumaimabm84

Connexion pour participer à la conversation.

  • oumaimabm84
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 4 ans 10 mois #6248 par oumaimabm84
Réponse de oumaimabm84 sur le sujet récupération de chaleur
Merci, mais j'utilise la version 4.1 de Design Builder et j'arrive pas à trouver cette fonction dans le menu "outils" .

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 4 ans 10 mois #6249 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet récupération de chaleur
Bonjour,

Dans ce cas, vous pouvez le faire directement en script EnergyPlus en utilisant l'objet ZoneMixing.
La syntaxe est à trouver dans la documentation InputOutputReference.pdf d'E+ de la version utilisée par DB v4.1.

Voici un exemple de cette doc de la version 8.9 d'E+ pour que vous voyez à quoi cela ressemble :
ZoneMixing ,
Kitchen_ZN_1_FLR_1 Exhaust Fanmixing_0 , !- Name
Kitchen_ZN_1_FLR_1 , !- Zone Name
Hours_of_operation , !- Schedule Name
Flow/Zone , !- Design Flow Rate Calculation Method
1.4540 , !- Design Level
, !- Volume Flow Rate per Area {m3/s/m2}
, !- Volume Flow Rate Per Person {m3/s/person}
, !- Air Changes per Hour {ACH}
CAFETERIA_ZN_1_FLR_1 , !- Source Zone Name
0.0; !- Delta Temperature

Ensuite mettez le script dans un fichier texte avec l'extension .idf dans le répertoire EnergyPlus de DB (via le menu Fichier > Répertoires).

Enfin dans la boite de lancement des simulations > Options > Avancé > Inclure fichier IDF, activez une case à cocher et pointez sur votre fichier.

Bonne continuation,

Laurent