CVC Détaillé : Régimes d'Eau Chaude et d'Eau Glacée
- SimonBF73
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 3 ans 2 semaines #6278
par SimonBF73
CVC Détaillé : Régimes d'Eau Chaude et d'Eau Glacée a été créé par SimonBF73
Bonjour à tous,
Le bâtiment que je doit modéliser possède différents émetteurs en chaud et en froid, et a donc plusieurs régimes d'eau chaude et d'eau glacée. J'aimerai donc savoir s'il y a un moyen de modéliser ces différents régimes ?
En effet j'ai vu sur ce forum que l'on pouvait le faire via des boucles ECS toutes reliées à la boucle d'Eau Chaude initiale, et qui alimentent chacune les différents émetteurs en fonction des régimes d'eau. Grâce à ça, on peut (si j'ai bien compris) avoir une pompe et un gestionnaire de consigne pour chaque régime de température d'Eau Chaude.
Cependant, est-il possible de faire cela avec des boucles d'Eau Glacée (puisque l'on ne peut pas relier un ballon d'ECS à la boucle d'Eau Glacée) ?
Merci d'avance
Le bâtiment que je doit modéliser possède différents émetteurs en chaud et en froid, et a donc plusieurs régimes d'eau chaude et d'eau glacée. J'aimerai donc savoir s'il y a un moyen de modéliser ces différents régimes ?
En effet j'ai vu sur ce forum que l'on pouvait le faire via des boucles ECS toutes reliées à la boucle d'Eau Chaude initiale, et qui alimentent chacune les différents émetteurs en fonction des régimes d'eau. Grâce à ça, on peut (si j'ai bien compris) avoir une pompe et un gestionnaire de consigne pour chaque régime de température d'Eau Chaude.
Cependant, est-il possible de faire cela avec des boucles d'Eau Glacée (puisque l'on ne peut pas relier un ballon d'ECS à la boucle d'Eau Glacée) ?
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 3 ans 2 semaines #6279
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet CVC Détaillé : Régimes d'Eau Chaude et d'Eau Glacée
Bonjour Simon,
Oui cela se fait très bien. Je profite de cette demande pour rédiger une fiche explicative de la méthodo dans la Base d'Expérience ( batisim.net/support2/85-base-d-experienc...es-temperatures.html ).
A la fin de l'article un lien permet de télécharger le schéma pré-paramétré pour vous faciliter la mise en œuvre.
L'article étant un premier jet, si il vous manque des info, dite le moi, je l'améliorerait.
Oui cela se fait très bien. Je profite de cette demande pour rédiger une fiche explicative de la méthodo dans la Base d'Expérience ( batisim.net/support2/85-base-d-experienc...es-temperatures.html ).
A la fin de l'article un lien permet de télécharger le schéma pré-paramétré pour vous faciliter la mise en œuvre.
L'article étant un premier jet, si il vous manque des info, dite le moi, je l'améliorerait.
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- SimonBF73
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 3 ans 2 semaines #6280
par SimonBF73
Réponse de SimonBF73 sur le sujet CVC Détaillé : Régimes d'Eau Chaude et d'Eau Glacée
Bonjour Laurent,
Merci beaucoup !
Et je trouve l'article assez claire pour bien modéliser ces différents départs.
Simon
Merci beaucoup !
Et je trouve l'article assez claire pour bien modéliser ces différents départs.
Simon
Connexion pour participer à la conversation.