Apports ventilation avec CTA
- ECLAUDEL
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 10 mois #6305
par ECLAUDEL
Apports ventilation avec CTA a été créé par ECLAUDEL
Bonjour,
Dans un calcul de dimensionnement hiver, DesignBuilder semble n'indiquer que les apports négatifs liés à la ventilation mécanique/naturelle, jamais les apports positifs.
Est-il possible de considérer un apport thermique de la ventilation mécanique supérieure à 0, par exemple si l'on souffle à 20°C dans un local chauffé à 18°C.
Merci pour votre aide.
Dans un calcul de dimensionnement hiver, DesignBuilder semble n'indiquer que les apports négatifs liés à la ventilation mécanique/naturelle, jamais les apports positifs.
Est-il possible de considérer un apport thermique de la ventilation mécanique supérieure à 0, par exemple si l'on souffle à 20°C dans un local chauffé à 18°C.
Merci pour votre aide.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 2 ans 10 mois #6306
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Apports ventilation avec CTA
Bonjour,
Le calcul de l'onglet Conception du chauffage ignore effectivement tous les apports.
Vous pouvez ajouter un traitement de l'air extérieur depuis l'onglet CVC > Chauffage > Dimensionnement équipement de zone. Choisissez l'option 3-Traitement par CTA.
Cela va traiter l'air extérieur à la température saisie.
Bonne continuation,
Le calcul de l'onglet Conception du chauffage ignore effectivement tous les apports.
Vous pouvez ajouter un traitement de l'air extérieur depuis l'onglet CVC > Chauffage > Dimensionnement équipement de zone. Choisissez l'option 3-Traitement par CTA.
Cela va traiter l'air extérieur à la température saisie.
Bonne continuation,
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- ECLAUDEL
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 10 mois #6307
par ECLAUDEL
Réponse de ECLAUDEL sur le sujet Apports ventilation avec CTA
Merci pour ce retour rapide.
J'ai tenté en effet d'utiliser l'option 3-Traitement par CTA, mais en indiquant une valeur de température supérieure à la température de consigne, cela ne permet pas d'obtenir des apports de la ventilation, ceux-ci restent à 0 W dans les résultats.
Autant je suis d'accord pour ne pas considérer les apports internes dans le bilan en hiver, autant je trouverais ça très utile de pouvoir valoriser la ventilation lorsqu'elle contribue au chauffage des locaux.
Y-a-t-il un moyen de "bypasser" cette considération du 0 apports pour le calcul de dimensionnement hiver ?
Merci à vous.
J'ai tenté en effet d'utiliser l'option 3-Traitement par CTA, mais en indiquant une valeur de température supérieure à la température de consigne, cela ne permet pas d'obtenir des apports de la ventilation, ceux-ci restent à 0 W dans les résultats.
Autant je suis d'accord pour ne pas considérer les apports internes dans le bilan en hiver, autant je trouverais ça très utile de pouvoir valoriser la ventilation lorsqu'elle contribue au chauffage des locaux.
Y-a-t-il un moyen de "bypasser" cette considération du 0 apports pour le calcul de dimensionnement hiver ?
Merci à vous.