il y a 2 ans 10 mois #6315
par thomas.daye@swecobelgium.be
Faux-plafond & faux-plancher a été créé par thomas.daye@swecobelgium.be
Bonjour,
Quel est le meilleur moyen de modéliser un faux-plancher et un faux-plafond ? Les introduire dans les compositions de parois ? Que faire en cas de faux-plafond partiel ?
Merci, bien à vous.
Quel est le meilleur moyen de modéliser un faux-plancher et un faux-plafond ? Les introduire dans les compositions de parois ? Que faire en cas de faux-plafond partiel ?
Merci, bien à vous.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 2 ans 10 mois #6316
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Faux-plafond & faux-plancher
Bonjour,
L'approche puriste serait de créer une zone thermique calculée mais cela implique un temps de modélisation important !
Usuellement, le faux-plafond est considéré comme une couche d'air (résistance thermique) dans les matériaux du plancher/plafond.
En faux-plafond partiel vous pouvez utilisez les sous-surfaces. Elles se dessinent sur le plancher ou plafond puis vous leur attribuez une construction différente de celle du reste du plancher/plafond.
Remarque :géométriquement la prise en compte des faux-plancher/plafond n'est pas valide si vous travaillez en géométrie interne (surface de paroi vue de l'intérieur) car cela enlève beaucoup de m² de murs en périmètre du bâtiment (hauteur du faux-plancher/plafond le long du mur).
Bonne continuation,
L'approche puriste serait de créer une zone thermique calculée mais cela implique un temps de modélisation important !
Usuellement, le faux-plafond est considéré comme une couche d'air (résistance thermique) dans les matériaux du plancher/plafond.
En faux-plafond partiel vous pouvez utilisez les sous-surfaces. Elles se dessinent sur le plancher ou plafond puis vous leur attribuez une construction différente de celle du reste du plancher/plafond.
Remarque :géométriquement la prise en compte des faux-plancher/plafond n'est pas valide si vous travaillez en géométrie interne (surface de paroi vue de l'intérieur) car cela enlève beaucoup de m² de murs en périmètre du bâtiment (hauteur du faux-plancher/plafond le long du mur).
Bonne continuation,