Planification de l'ouverture des portes
- OlivC37
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 35
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 7 mois #6378
par OlivC37
Planification de l'ouverture des portes a été créé par OlivC37
Bonjour,
Serait il possible que vous m'expliquiez comment je peux faire pour planifier l'ouverture et la fermeture des porte, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Serait il possible que vous m'expliquiez comment je peux faire pour planifier l'ouverture et la fermeture des porte, s'il vous plaît.
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 2 ans 7 mois #6379
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Planification de l'ouverture des portes
Dans l'onglet Ouvertures se trouvent les plannings de contrôle et le % d'ouverture.
Ceci dit, l'air ne passe que si vous avez activé la Ventilation Naturelle dans l'onglet CVC.
Par ailleurs, en mode Planifié, le débit d'air des portes (et ouvertures) internes est à renseigner dans les Options du Modèle > Avancé > Ventilation Naturelle.
Bonne continuation
Ceci dit, l'air ne passe que si vous avez activé la Ventilation Naturelle dans l'onglet CVC.
Par ailleurs, en mode Planifié, le débit d'air des portes (et ouvertures) internes est à renseigner dans les Options du Modèle > Avancé > Ventilation Naturelle.
Bonne continuation
Laurent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OlivC37
Connexion pour participer à la conversation.
- OlivC37
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 35
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 6 mois #6390
par OlivC37
Réponse de OlivC37 sur le sujet Planification de l'ouverture des portes
Bonjour,
En mettant l'ensemble des paramètres pour pouvoir gérer l'ouverture des portes, ma puissance reste quand même identique. Elle évolue si et seulement si je modifie le volume d'air extérieur, ce qui ne m'intéresse pas dans mon cas. Avez vous une idée d'où peut venir mon problème? car je n'ai bientôt plus de temps pour rendre la STD et je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance,
En mettant l'ensemble des paramètres pour pouvoir gérer l'ouverture des portes, ma puissance reste quand même identique. Elle évolue si et seulement si je modifie le volume d'air extérieur, ce qui ne m'intéresse pas dans mon cas. Avez vous une idée d'où peut venir mon problème? car je n'ai bientôt plus de temps pour rendre la STD et je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance,
Connexion pour participer à la conversation.
- OlivC37
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 35
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 6 mois - il y a 2 ans 6 mois #6391
par OlivC37
Réponse de OlivC37 sur le sujet Planification de l'ouverture des portes
Pour information, bien que la partie conception ne change pas avec l'ouvertures des portes, les ouvertures sont prises en compte dans la partie simulation (rapport Energyplus)
En complément et après vérification, seul le volume d'air extérieur (vol/h) ainsi que le planning associé est pris en compte pour la ventilation naturelle pour la partie conception de la climatisation.
Je vous joint le fichier sur lequel je travail car je suis complémentent bloqué.
Cordialement
En complément et après vérification, seul le volume d'air extérieur (vol/h) ainsi que le planning associé est pris en compte pour la ventilation naturelle pour la partie conception de la climatisation.
Je vous joint le fichier sur lequel je travail car je suis complémentent bloqué.
Cordialement
Dernière édition: il y a 2 ans 6 mois par OlivC37.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 2 ans 6 mois #6394
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Planification de l'ouverture des portes
Bonjour,
Je vous confirme que la ventilation naturelle Calculée n'est utilisée qu'en Simulation. Pour les Conceptions, la ventilation Planifiée est employée.
De ce fait, en conception, vous ne pouvez utiliser que les fonctions suivantes :
- mélange d'air entre zones par des ouvrants internes via les Options du Modèle > Avancé > Ventilation Naturelle > Planifiée
- transfert d'air interzones via le menu Outils > Transfert d'air interzones
Je vous confirme que la ventilation naturelle Calculée n'est utilisée qu'en Simulation. Pour les Conceptions, la ventilation Planifiée est employée.
De ce fait, en conception, vous ne pouvez utiliser que les fonctions suivantes :
- mélange d'air entre zones par des ouvrants internes via les Options du Modèle > Avancé > Ventilation Naturelle > Planifiée
- transfert d'air interzones via le menu Outils > Transfert d'air interzones
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.