Bonjour,
J'aurai aimé savoir pourquoi les températures qui sont données dans la partie distributions de températures varient autant.
J'ai dimensionné le système CVC avec des puissances supérieurs aux puissances de dimensionnement indiquées par le logiciel et j'ai quand même des températures en dessous de 18°C.
Comment cela est possible? Je ne comprend pas pourquoi j'ai de telle variation car le besoin en puissance est toujours bien inférieur à la puissance du système dimensionnée.
Est ce que cette partie à un réel intérêt?
Merci d'avance pour votre aide.
J'aurai aimé savoir pourquoi les températures qui sont données dans la partie distributions de températures varient autant.
J'ai dimensionné le système CVC avec des puissances supérieurs aux puissances de dimensionnement indiquées par le logiciel et j'ai quand même des températures en dessous de 18°C.
Comment cela est possible? Je ne comprend pas pourquoi j'ai de telle variation car le besoin en puissance est toujours bien inférieur à la puissance du système dimensionnée.
Est ce que cette partie à un réel intérêt?
Merci d'avance pour votre aide.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 2 ans 6 mois #6402
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Distribution des températures
Bonjour,
Sauf erreur, nous avons échangé par téléphone.
Sauf erreur, nous avons échangé par téléphone.
Laurent
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OlivC37
Connexion pour participer à la conversation.
- OlivC37
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 35
- Remerciements reçus 0
il y a 2 ans 6 mois #6404
par OlivC37
Réponse de OlivC37 sur le sujet Distribution des températures
Bonjour,
Oui effectivement nous avons échangé par téléphone.
J'ai finalement trouvé le problème. C'était la température de soufflage qui était à 20°C pour la température la plus froide (environ 3°C). J'ai pu la changé en allant dans les courbes de performance et en mettant celle fournie pour le constructeur TRANE qui est le modèle du système que je souhaite simuler.
Auparavant la température le plus basse de l'air du local était de 15°C et maintenant elle est de 18°C.
Merci pour votre aide
Oui effectivement nous avons échangé par téléphone.
J'ai finalement trouvé le problème. C'était la température de soufflage qui était à 20°C pour la température la plus froide (environ 3°C). J'ai pu la changé en allant dans les courbes de performance et en mettant celle fournie pour le constructeur TRANE qui est le modèle du système que je souhaite simuler.
Auparavant la température le plus basse de l'air du local était de 15°C et maintenant elle est de 18°C.
Merci pour votre aide