Erreur lors de la simulation DesignBuilder

Plus d'informations
18 Juil 2024 10:28 #1 par Laurent
Erreur lors de la simulation DesignBuilder
Bonjour,

Ce message est uniquement une alerte de cohérence. Théoriquement, une zone conditionnée devrait être traitée en CVC mais il existe des cas ou la zone n'en a pas besoin. C'est pour cela que le message signale la situation sans bloquer la simulation.
Cela ne provoquera effectivement pas d'erreur de calcul.

Pour le confort, le type de zone n'est pas pris en compte. Les entrants restent naturellement, la présence d'occupant, les températures, le métabolisme, etc. Et l'absence de traitement de la zone peut nuire.

Bonne continuation,

Laurent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Juil 2024 17:35 #2 par Mdrouin
Erreur lors de la simulation DesignBuilder
Après avoir relu le message d'erreur, je comprends que c'est le message d'erreur Fatal qui a fait arrêté la simulation, le problème est maintenant corrigé.

Je me pose tout de même des questions sur ce message concernant le "comfort model", si vous auriez des éléments de réponse.

Merci de votre aide,

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Juil 2024 15:42 #3 par Mdrouin
Mdrouin a créé le sujet : Erreur lors de la simulation DesignBuilder
Bonjour,

Après avoir modélisé un bâtiment en utilisant le système CVC détaillé suivant :


et en travaillant avec la norme ASHRAE 90.1, dans l'onglet activité apparaît l'option de préciser si une pièce est conditionnée/non conditionnée.

Lorsque je lance la simulation, DesignBuilder m'affiche un message m'indiquant que par exemple le Local 1 n'est dans aucun groupe de zones HVAC et qu'il apparaît en zone conditionnée :

Je continue tout de même la simulation et je n'ai pas de problème à ce niveau là, même dans le rapport Local 1 apparaît bien comme non conditionnée.

En voulant corriger ce message qui s'affiche à chaque fois que je souhaite lancer une simulation, un message d'erreur apparaît pour l'ensemble des pièces de mon bâtiment :
" ** Warning ** GetInternalHeatGains: People="PEOPLE ETAGE1:CH13" has comfort related schedules but no thermal comfort model selected.
** ~~~ ** If schedules are specified for air velocity, clothing insulation, and/or work efficiency but no thermal comfort
** ~~~ ** thermal comfort model is selected, the schedules will be listed as unused schedules in the .err file.
** ~~~ ** To avoid these errors, select a valid thermal comfort model or eliminate these schedules in the PEOPLE input.
"

et d'autres erreurs qui n'apparaissent pas auparavant :

" ** Warning ** Entered Zone Volumes differ from calculated zone volume(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones."

Je ne comprends pas l'origine du problème, toute aide de votre part sera apprécié.

Merci encore,
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.