Erreur dans la simulation (bis)
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 mois #3170
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Erreur dans la simulation (bis)
Merci pour votre réponse. Je suis finalement passé également en auto dimensionnement pour ne pas avoir de soucis sur la simulation. J'ai également intégré les masques lointains, qui font baisser considérablement les apports solaires.
En revanche, j'ai un souci en ce qui concerne la lecture des résultats. J'ai paramétré des apports importants liés aux parc informatique (environ 14w/m² en permanence dans les bureaux) mais je ne trouve pas, dans les résultats, les consos liées aux ordi, ni les apports thermiques.
J'ai pourtant bien coché la case Ordinateur dans les apports thermiques dans l'onglet "détaillé" des options d'affichages, mais il n'y a pas de courbes liés au ordinateurs qui apparaît.
Comment puis-je faire pour la faire apparaître?
Merci d'avance!
Valentin
En revanche, j'ai un souci en ce qui concerne la lecture des résultats. J'ai paramétré des apports importants liés aux parc informatique (environ 14w/m² en permanence dans les bureaux) mais je ne trouve pas, dans les résultats, les consos liées aux ordi, ni les apports thermiques.
J'ai pourtant bien coché la case Ordinateur dans les apports thermiques dans l'onglet "détaillé" des options d'affichages, mais il n'y a pas de courbes liés au ordinateurs qui apparaît.
Comment puis-je faire pour la faire apparaître?
Merci d'avance!
Valentin
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 mois #3171
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Erreur dans la simulation (bis)
J'ai également un autre souci en ce qui concerne les consommations électriques, qui est peut être lié au souci précédent. J'ai un consommation totale d'électricité au niveau bâtiment qui est uniquement de 1kWh/m² sur un an, ce qui me parait ridiculement faible. Ne serait ce qu'avec le parc informatique, je devrais être à 30kWh/m²
Avez vous une piste pour résoudre mon problème?
Merci!
Avez vous une piste pour résoudre mon problème?
Merci!
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 mois #3172
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Erreur dans la simulation (bis)
Coté apport je vois quatre pistes possibles qui annulent leur prise en compte dans les simulations :
Les apports apparaissent automatiquement dans les courbes de simulation, l'onglet Détaillé des options d'affichage ne sert qu'à ôter des courbes. L'ajout de données non générées est naturellement impossible.
J'espère qu'une des options ci-dessus s'avèrera la bonne !
Salutations,
- un arrêt d'héritage entre le paramétrage bâtiment et zone
- un planning incorrect
- la case Energie non cochée dans l'onglet Résultats de la boite de lancement de simulation
- le calcul de dimensionnement hiver qui ne prend pas en compte les apports gratuits
Les apports apparaissent automatiquement dans les courbes de simulation, l'onglet Détaillé des options d'affichage ne sert qu'à ôter des courbes. L'ajout de données non générées est naturellement impossible.
J'espère qu'une des options ci-dessus s'avèrera la bonne !
Salutations,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 mois #3173
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Erreur dans la simulation (bis)
Bonjour,
j'ai vérifié les quatre possibilités :
-pour la partie ordinateur, il n'y a pas d'héritage du bâtiment vers les zones, j'ai effectué une assignation directement sur les zones concernées, donc pas de soucis à ce niveau.
-le planning est correct, avec une conso de veille de 40% (pour la nuit, afin de tenir compte des nombreuses personnes laissant leurs pc allumés)
-la case Energie est cochée
-je ne vois pas trop à quoi correspond votre dernière proposition : où puis-je vérifier ce paramètre?
Merci d'avance pour votre aide,
Je vous ai mis le fichier sans la simulation (sinon ça ne passe pas). Peut-être suis-je passé à côté de quelque chose de simple sans m'en rendre compte?
j'ai vérifié les quatre possibilités :
-pour la partie ordinateur, il n'y a pas d'héritage du bâtiment vers les zones, j'ai effectué une assignation directement sur les zones concernées, donc pas de soucis à ce niveau.
-le planning est correct, avec une conso de veille de 40% (pour la nuit, afin de tenir compte des nombreuses personnes laissant leurs pc allumés)
-la case Energie est cochée
-je ne vois pas trop à quoi correspond votre dernière proposition : où puis-je vérifier ce paramètre?
Merci d'avance pour votre aide,
Je vous ai mis le fichier sans la simulation (sinon ça ne passe pas). Peut-être suis-je passé à côté de quelque chose de simple sans m'en rendre compte?
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 mois #3174
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Erreur dans la simulation (bis)
Bonjour,
Laurent étant parti en vacances pour quelques jours je le remplacerai (je m'appelle également Laurent).
Pour reprendre votre modèle tel que vous l'avez décrit il vous suffira de replacer les curseur sur la position "Simplifiées" dans :
Option du modèle de bâtiment ( la clef jaune dans la barre d'outil) -> Onglet "Données" -> Données d'Apports -> basculez en mode "Simplifiées"
Tout les consommations annexes reviennent à leur valeurs initiales.
Ce que voulez dire Laurent, c'est que lorsque vous faites une simulation de conception de chauffage, on se place dans un "cas pire" en ne prenant en compte ni les apports solaires, ni les apports annexes.
Cordialement,
Laurent.
Laurent étant parti en vacances pour quelques jours je le remplacerai (je m'appelle également Laurent).
A propos des consommations électriques qui n'apparaissent pas, il semblerait que entre l'ajout de consommations bureautique et informatique dans l'onglet activité et la simulation, vous ayez modifiés le mode de données d'apports dans les options programmes en passant de "simplifiées" à " détaillées", mode dans lequel DB attend les données d'apports en repartant de zéro.Je vous ai mis le fichier sans la simulation (sinon ça ne passe pas). Peut-être suis-je passé à côté de quelque chose de simple sans m'en rendre compte?
Pour reprendre votre modèle tel que vous l'avez décrit il vous suffira de replacer les curseur sur la position "Simplifiées" dans :
Option du modèle de bâtiment ( la clef jaune dans la barre d'outil) -> Onglet "Données" -> Données d'Apports -> basculez en mode "Simplifiées"
Tout les consommations annexes reviennent à leur valeurs initiales.
je ne vois pas trop à quoi correspond votre dernière proposition : où puis-je vérifier ce paramètre?
Ce que voulez dire Laurent, c'est que lorsque vous faites une simulation de conception de chauffage, on se place dans un "cas pire" en ne prenant en compte ni les apports solaires, ni les apports annexes.
Cordialement,
Laurent.
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.609 secondes