les résultants sont cohérents?
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 2 semaines #3274
par Anonymous
les résultants sont cohérents? a été créé par Anonymous
Les résultants de design builder sont cohérents ?
Design builder est cohérent ?
Voici les résultats de trois simulations de le même bâtiment avec les mêmes paramètres.
Simple + planifiée ventilation :
Electricité: 36.55 kWh/m²
gaz: 11.72 kWh/m²
ecs: 6.78 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
système divers: 8.06 kWh/m²
prod. chaleur: 4.94 kWh/m²
compact + planifiée ventilation:
Electricité: 31.21 kWh/m²
gaz: 29.80 kWh/m²
ecs: 7.12 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
ventil: 2.24 kWh/m²
pomp: 0.48 kWh/m²
prod. chaleur: 22.67 kWh/m²
compact + calculée ventilation:
Electricité: 31.67 kWh/m²
gaz: 37.60 kWh/m²
ecs: 7.12 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
ventil: 2.63 kWh/m²
pomp: 0.56 kWh/m²
prod. chaleur: 30.47 kWh/m²
Ça est étonnant!!!
Comment choisir les vrais résultants ?
Merci
Annae
Design builder est cohérent ?
Voici les résultats de trois simulations de le même bâtiment avec les mêmes paramètres.
Simple + planifiée ventilation :
Electricité: 36.55 kWh/m²
gaz: 11.72 kWh/m²
ecs: 6.78 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
système divers: 8.06 kWh/m²
prod. chaleur: 4.94 kWh/m²
compact + planifiée ventilation:
Electricité: 31.21 kWh/m²
gaz: 29.80 kWh/m²
ecs: 7.12 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
ventil: 2.24 kWh/m²
pomp: 0.48 kWh/m²
prod. chaleur: 22.67 kWh/m²
compact + calculée ventilation:
Electricité: 31.67 kWh/m²
gaz: 37.60 kWh/m²
ecs: 7.12 kWh/m²
Electricité: 17.70 kWh/m²
éclairage: 10.78 kWh/m²
ventil: 2.63 kWh/m²
pomp: 0.56 kWh/m²
prod. chaleur: 30.47 kWh/m²
Ça est étonnant!!!
Comment choisir les vrais résultants ?
Merci
Annae
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 semaine #3278
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: les résultants sont cohérents?
Annae,
Il n'y a rien d'étonnant que des systèmes différents apportent des résultats différents !
Veuillez garder en tête les points fondamentaux suivants :
Vous ne pouvez comparez aussi brutalement différents systèmes. Pour obtenir des résultats similaires il faudrait prendre des COP identiques déjà et un système unitaire zone unique pour s'approcher du mode Simple (ce mode apporte à chaque zone la chaleur ou le refroidissement nécessaire pour atteindre les consignes de température, il est donc plus proche d'un Compact unitaire zone unique).
J'espère que cela éclairera vos recherches. Bonne continuation.
Il n'y a rien d'étonnant que des systèmes différents apportent des résultats différents !
Veuillez garder en tête les points fondamentaux suivants :
- en mode CVC Simple, c'est le COP qui détermine l'efficacité dus système
- en mode CVC Compact, non seulement le COP mais aussi le type du système est important. Entre une CTA et un split la régulation est très différente et l'énergie consommée (en plus du confort obtenu) n'est pas identique.
Vous ne pouvez comparez aussi brutalement différents systèmes. Pour obtenir des résultats similaires il faudrait prendre des COP identiques déjà et un système unitaire zone unique pour s'approcher du mode Simple (ce mode apporte à chaque zone la chaleur ou le refroidissement nécessaire pour atteindre les consignes de température, il est donc plus proche d'un Compact unitaire zone unique).
J'espère que cela éclairera vos recherches. Bonne continuation.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 semaine #3280
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: les résultants sont cohérents?
c'est vrai, on ne peux pas compare différents systémes simple et compact, mais les deux sistémes compact oui! le ventilation planifiée et le ventilation calculéé ne sont pas cohérents: pourquoi?
merci
annae
merci
annae
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 semaine #3282
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: les résultants sont cohérents?
Annae,
Attention, la notion de système Compact regroupe plusieurs types de système non comparables.
Si vous utilisez un même système et faites une simulation avec ventilation calculée puis planifiée les résultats dépendront des débits d'air extérieur calculés ou planifiés.
Avez-vous les mêmes quantité d'air entrantes dans vos deux simulations ?
Attention, la notion de système Compact regroupe plusieurs types de système non comparables.
Si vous utilisez un même système et faites une simulation avec ventilation calculée puis planifiée les résultats dépendront des débits d'air extérieur calculés ou planifiés.
Avez-vous les mêmes quantité d'air entrantes dans vos deux simulations ?
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 semaine #3285
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: les résultants sont cohérents?
mais no, je ne ai pas les mêmes quantité d'air, c'est clair, c'est pour ça que j'ai différents résultats!!
mais le question est: puorquoi le ventilation calculée et le planifiée ne sont pas pareil?
le ventilation calculée est calculée selon les surfaces, les zones au le personnes, mais selon les besoins. et la ventilation planifiée alors? elle est planifiée selon les besoins aussi!!
et alors les vrais besoins sont les quells? c'est quoi le vrai ventilation? le réele?
...
merci
annae
mais le question est: puorquoi le ventilation calculée et le planifiée ne sont pas pareil?
le ventilation calculée est calculée selon les surfaces, les zones au le personnes, mais selon les besoins. et la ventilation planifiée alors? elle est planifiée selon les besoins aussi!!
et alors les vrais besoins sont les quells? c'est quoi le vrai ventilation? le réele?
...
merci
annae
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 semaine #3286
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: les résultants sont cohérents?
mais no, je ne ai pas les mêmes quantité d'air, c'est clair, c'est pour ça que j'ai différents résultats!!
mais le question est: puorquoi le ventilation calculée et le planifiée ne sont pas pareil?
le ventilation calculée est calculée selon les surfaces, les zones au le personnes, mais selon les besoins. et la ventilation planifiée alors? elle est planifiée selon les besoins aussi!!
et alors les vrais besoins sont les quells? c'est quoi le vrai ventilation? le réele?
...
merci
annae
mais le question est: puorquoi le ventilation calculée et le planifiée ne sont pas pareil?
le ventilation calculée est calculée selon les surfaces, les zones au le personnes, mais selon les besoins. et la ventilation planifiée alors? elle est planifiée selon les besoins aussi!!
et alors les vrais besoins sont les quells? c'est quoi le vrai ventilation? le réele?
...
merci
annae
Connexion pour participer à la conversation.