Message d'erreur: Zone non convexe
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 11 mois #3371
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur: Zone non convexe
Ca y est j'ai trouvé.
Le message d'erreur est du au dimensionnement de la clim. En effet, dans Conception de la Climatisation, la Distribution solaire est encore choisie à 'Intérieur et Extérieure' avec contrôle des zones convexes.
Hors lors de la Simulation avec le mode de Auto-dimensionnement, les Conceptions Chaud et Froid sont lancées en préalable.
Le problème disparait en allant changer l'option au niveau de la conception clim.
Bonne journée,
Le message d'erreur est du au dimensionnement de la clim. En effet, dans Conception de la Climatisation, la Distribution solaire est encore choisie à 'Intérieur et Extérieure' avec contrôle des zones convexes.
Hors lors de la Simulation avec le mode de Auto-dimensionnement, les Conceptions Chaud et Froid sont lancées en préalable.
Le problème disparait en allant changer l'option au niveau de la conception clim.
Bonne journée,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 11 mois #3379
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur: Zone non convexe
Je vous remercie. En effet cela fonctionne.
Connexion pour participer à la conversation.