paramétrer le chauffage en mode simple ou compact ?
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 11 mois #3368
par Anonymous
paramétrer le chauffage en mode simple ou compact ? a été créé par Anonymous
Bonjour,
Pourquoi obtient-on des résultats en chauffage si différent en mode simple ou compact ?
On obtient actuellement sur un projet équipé avec plancher chauffant et récupérateur de chaleur:
- 40 kWh/m² de chaleur sensible / zone en mode compact
- 0 kWh/m² en mode simple
Pourquoi cette différence de besoins ? quelle mode choisir ? Est-on asservit au mode simple pour mettre en place un plancher chauffant ? Et au mode compact pour la récupération de chaleur ?
Bien à vous,
Merci pour vos réponses,
FB
Pourquoi obtient-on des résultats en chauffage si différent en mode simple ou compact ?
On obtient actuellement sur un projet équipé avec plancher chauffant et récupérateur de chaleur:
- 40 kWh/m² de chaleur sensible / zone en mode compact
- 0 kWh/m² en mode simple
Pourquoi cette différence de besoins ? quelle mode choisir ? Est-on asservit au mode simple pour mettre en place un plancher chauffant ? Et au mode compact pour la récupération de chaleur ?
Bien à vous,
Merci pour vos réponses,
FB
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 11 mois #3376
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: paramétrer le chauffage en mode simple ou compact ?
Le mode simple ne comprend que l'envoi d'air chaud ou froid dans les zones sans se préoccuper du système derrière.
Le mode Compact modélise un système (cf. diagramme des types de systèmes). Si vous prenez un Ventiloconvecteur ou un Unitaire zone unique vos résultats seront proches du mode Simple. Les autres risquent fort de s'en écarter.
Pour le plancher chauffant, seul le mode simple permet d'en approcher les effets en diffusant de la chaleur sur le sol (option radiant/convectif) qui sera ensuite réémise par le plancher. Mais ce n'est pas une boucle d'eau qui circule dans le matériau (d'où mon emploi du mot approche). Cela pourra se faire plus tard avec la v2.
La récupération d'énergie sur air extrait est pour le moment limité au mode Compact, EnergyPlus n'offrant pas cette option pour le mode Simple.
Voici pour l'aspect logiciel, pour les valeurs de chauffage que vous trouvez il me semble bizarre de trouver 0 kWh/m². Il n'y aurait aucun chauffage dans ce cas ? Vos températures de zone sont-elles bien à la consigne ?
Cordialement,
Le mode Compact modélise un système (cf. diagramme des types de systèmes). Si vous prenez un Ventiloconvecteur ou un Unitaire zone unique vos résultats seront proches du mode Simple. Les autres risquent fort de s'en écarter.
Pour le plancher chauffant, seul le mode simple permet d'en approcher les effets en diffusant de la chaleur sur le sol (option radiant/convectif) qui sera ensuite réémise par le plancher. Mais ce n'est pas une boucle d'eau qui circule dans le matériau (d'où mon emploi du mot approche). Cela pourra se faire plus tard avec la v2.
La récupération d'énergie sur air extrait est pour le moment limité au mode Compact, EnergyPlus n'offrant pas cette option pour le mode Simple.
Voici pour l'aspect logiciel, pour les valeurs de chauffage que vous trouvez il me semble bizarre de trouver 0 kWh/m². Il n'y aurait aucun chauffage dans ce cas ? Vos températures de zone sont-elles bien à la consigne ?
Cordialement,