Ventilation naturelle
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 10 mois #3463
par Anonymous
Ventilation naturelle a été créé par Anonymous
Bonjour
J'aimerais avoir quelques précisions sur le mode de fonctionnement de la ventilation naturelle sous DB.
Les paramètres d'entrés sont la température de fonctionnement et le débit max.
Mais comment DB cale le débit?
Définit-il un débit selon la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment donc une différence de pression?
Les pressions potentiellement exercées sur les façades par le vent sont-elles prises en compte dans la définition des débits?
je voudrais mieux comprendre les principes de calcul pour la ventilation naturelle afin de mieux gérer ce paramètres qui devient de plus en plus déterminant pour les projets à énergie positive.
Merci encore
J'aimerais avoir quelques précisions sur le mode de fonctionnement de la ventilation naturelle sous DB.
Les paramètres d'entrés sont la température de fonctionnement et le débit max.
Mais comment DB cale le débit?
Définit-il un débit selon la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment donc une différence de pression?
Les pressions potentiellement exercées sur les façades par le vent sont-elles prises en compte dans la définition des débits?
je voudrais mieux comprendre les principes de calcul pour la ventilation naturelle afin de mieux gérer ce paramètres qui devient de plus en plus déterminant pour les projets à énergie positive.
Merci encore
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 10 mois #3465
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Ventilation naturelle
Bonjour,
La ventilation naturelle n'a pas de température d'entrée puisque c'est celle de l'air extérieur. Peut être parlez-vous de la ventilation mécanique ?
Pour cette dernière le débit d'air insufflé vaut le débit d'air neuf minimal paramétré + brassage pour atteindre la consigne (si possibilité de brassage pour le système choisi).
E+ cherche le débit adéquat à souffler avec la température d'air saisie pour atteindre la consigne de zone.
En ventilation naturelle calculée, vous n'avez qu'une chose à saisir : les fréquences d'ouverture de fenêtres et portes. Le flux d'air est alors calculé selon la différence de pression (y compris le vent à l'extérieur). Les coefficients de pression utilisés sont paramétrables et dépendent de l'exposition du bâtiment (voir au niveau Site, onglet Localisation).
Bon vent !
La ventilation naturelle n'a pas de température d'entrée puisque c'est celle de l'air extérieur. Peut être parlez-vous de la ventilation mécanique ?
Pour cette dernière le débit d'air insufflé vaut le débit d'air neuf minimal paramétré + brassage pour atteindre la consigne (si possibilité de brassage pour le système choisi).
E+ cherche le débit adéquat à souffler avec la température d'air saisie pour atteindre la consigne de zone.
En ventilation naturelle calculée, vous n'avez qu'une chose à saisir : les fréquences d'ouverture de fenêtres et portes. Le flux d'air est alors calculé selon la différence de pression (y compris le vent à l'extérieur). Les coefficients de pression utilisés sont paramétrables et dépendent de l'exposition du bâtiment (voir au niveau Site, onglet Localisation).
Bon vent !
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 10 mois #3467
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Ventilation naturelle
Quand je parlais de température de fonctionnement c'est la température de consigne à partir de laquelle on accepte une ventilation naturelle.
Merci pour vos explications!
Merci pour vos explications!
Connexion pour participer à la conversation.