puit canadien
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3544
par Anonymous
puit canadien a été créé par Anonymous
Bonjour
J'ai le message d'erreur suivant lors du lancement de ma simulation avec l'ajout d'un fichier .idf pour un puit canadien :
Program Version,EnergyPlusDLL 3.0.0.028, 29/01/2009 10:17,IDD_Version 3.0.0.028
** Severe ** IP: IDF line~16441 Did not find "EARTHTUBE" in list of Objects
** Severe ** IP: Possible incorrect IDD File
** ~~~ ** IDD Version:"IDD_Version 3.0.0.028"
** ~~~ ** Possible Invalid Numerics or other problems
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=2
..... Last severe error=IP: Possible incorrect IDD File
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 2 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 1.51sec
Je ne vois pas où est le problème. Le début du fichier idf est le même que celui de l'exemple de la base d'expérience. Je l'ai utilisé précédemment sous la version DB 1.7 et ça avait bien marché.
!Déclaration du puit canadien
EARTHTUBE, !- Exemple pour puit canadien
17544, !- Nom de la zone
On, !- Nom du planning
J'ai le message d'erreur suivant lors du lancement de ma simulation avec l'ajout d'un fichier .idf pour un puit canadien :
Program Version,EnergyPlusDLL 3.0.0.028, 29/01/2009 10:17,IDD_Version 3.0.0.028
** Severe ** IP: IDF line~16441 Did not find "EARTHTUBE" in list of Objects
** Severe ** IP: Possible incorrect IDD File
** ~~~ ** IDD Version:"IDD_Version 3.0.0.028"
** ~~~ ** Possible Invalid Numerics or other problems
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=2
..... Last severe error=IP: Possible incorrect IDD File
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 2 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 1.51sec
Je ne vois pas où est le problème. Le début du fichier idf est le même que celui de l'exemple de la base d'expérience. Je l'ai utilisé précédemment sous la version DB 1.7 et ça avait bien marché.
!Déclaration du puit canadien
EARTHTUBE, !- Exemple pour puit canadien
17544, !- Nom de la zone
On, !- Nom du planning
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3547
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: puit canadien
Vous utilisez probablement la v3 d'EnergyPlus (à partir de 1.9 pour DesignBuilder).
E+ a complètement changé les noms de ces objets en v3. C'est vrai qu'ainsi ils parlent plus mais cela nécessite une adaptation des scripts.
Utilisez ZoneEarthTube au lieu de EarthTube pour qu'il se retrouve. Je mets la fiche Base Ex à jour.
E+ a complètement changé les noms de ces objets en v3. C'est vrai qu'ainsi ils parlent plus mais cela nécessite une adaptation des scripts.
Utilisez ZoneEarthTube au lieu de EarthTube pour qu'il se retrouve. Je mets la fiche Base Ex à jour.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3548
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: puit canadien
Merci pour la réponse rapide
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.496 secondes