Consigne climatisation et puits canadien
- Fabrice
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Je voulais savoir si il était possible, soit dans Designbuilder soit dans Energy+, de fixer une consigne de climatisation variable. Je travail sur un projet de lycée dans lequel la demande est d'avoir dans les salles une température inférieures de 4°C par rapport à la température extérieure.
Pour ce projet, j'ai également des puits canadiens qui vont être utilisés pour rafraichir l'air intérieur. J'utilise l'outil "EARTHTUBE" de Designbuilder telle que décrit dans la base d'expérience mais quand je lui demande de sauvegarder les résultats cela ne fonctionne plus alors que sans cette demande tout se passe bien. Ci-après la syntaxe que j'utilise et qui me génère un message d'erreur.
Report variable, 16, EarthTube-Sensible Heat Gain, hourly;
Report Variable, 16, EarthTube-Sensible Heat Loss,hourly;
Report variable, 16, EarthTube-Inlet Air Temperature, hourly;
Le message d'erreur:
Program Version,EnergyPlusDLL 3.0.0.028, 02/02/2009 11:10,IDD_Version 3.0.0.028
** Severe ** IP: IDF line~1110 Did not find "16" in list of Objects
** Severe ** IP: Possible incorrect IDD File
** ~~~ ** IDD Version:"IDD_Version 3.0.0.028"
** ~~~ ** Possible Invalid Numerics or other problems
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=2
..... Last severe error=IP: Possible incorrect IDD File
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 2 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 1.14sec
J'ai essayé plusieurs autre syntaxe en me basant sur le manuel d'E+ mais j'ai toujours le même message d'erreur.
Est-il possible également d'imposer une température d'entrée d'air dans les salles différentes de la température extérieure. J'ai développé un programme qui s'inspire de la thèse de Pierre Hollmuller 'Utilisation des échangeurs air/sol pour le chauffage et le rafraichissement de l'air' et de plusieurs publication notamment celle de Bruno Peuportier, Stephane Thiers, Thierry Salomon et Renaud Mikolasek 'dimensionnement du puits climatique' qui permet de calculer la température d'air en sortie d'un puits canadien. L'idée serait d'imposer cette température à l'air rentrant dans les salles des classes idéalement en lui imposant une condition du type : si Température air sortie du puits < Température air extérieure alors l'air rentrant est à la température du puits sinon il est à la température extérieure.
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
Je voulais savoir si il était possible, soit dans Designbuilder soit dans Energy+, de fixer une consigne de climatisation variable.
Non pour le moment ce n'est pas possible, et je n'ai pas (encore) regardé si EnergyPlus savait le faire.
Effectivement la v3 d'E+ a changé sa syntaxe, je viens de mettre à jour la fiche de la BeX.EARTHTUBE .... quand je lui demande de sauvegarder les résultats cela ne fonctionne plus alors que sans cette demande tout se passe bien
Voici la nouvelle syntaxe :
L'idée serait d'imposer cette température à l'air rentrant dans les salles des classes idéalement en lui imposant une condition du type : si Température air sortie du puits < Température air extérieure alors l'air rentrant est à la température du puits sinon il est à la température extérieure.
Pour le moment l'EARTHTUBE ne sait pas arbitrer entre air extérieur direct ou air via le puits. J'ai proposé cette amélioration à E+ mais si je suis le seul il est peu probable qu'ils fassent évoluer le modèle. Vous pouvez leur laisser un message par Internet pour pousser à la manœuvre voir développer un nouveau module à intégrer à E+.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
- Fabrice
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
En ce qui concerne le puits canadien, j'ai modifié mon fichier :
!Fichier de puits canadien
!Déclaration de planning
Schedule:Compact,
Puits_canadien_hiver,
Fraction,
Through: 01/12,
For: alldays,
Until: 24:00, 0,
Through: 02/22,
For: friday,
Until: 24:00, 0,
for: saturday,
Until: 24:00, 0,
For: allotherdays,
Until: 08:00, 0,
until:18:00,0.25,
Until: 24:00, 0,
Through: 03/09,
For: alldays,
Until: 24:00, 1,
Through: 04/18,
For: friday,
Until: 24:00, 1,
for: saturday,
Until: 24:00, 1,
For: allotherdays,
Until: 08:00, 1,
until:18:00,0.25,
Until: 24:00, 1,
Through: 05/04,
For: alldays,
Until: 24:00, 1,
Through: 06/27,
For: friday,
Until: 24:00, 1,
for: saturday,
Until: 24:00, 1,
For: allotherdays,
Until: 08:00, 1,
until:18:00,0.25,
Until: 24:00, 1,
Through: 09/03,
For: alldays,
Until: 24:00, 1,
Through: 10/25,
For: friday,
Until: 24:00, 1,
for: saturday,
Until: 24:00, 1,
For: allotherdays,
Until: 08:00, 1,
until:18:00,0.25,
Until: 24:00, 1,
Through: 11/01,
For: alldays,
Until: 24:00, 0,
Through: 12/20,
For: friday,
Until: 24:00, 0,
for: saturday,
Until: 24:00, 0,
For: allotherdays,
Until: 08:00, 0,
until:18:00,0.25,
Until: 24:00, 0,
Through: 31 dec,
For: alldays,
Until: 24:00, 0;
!Déclaration du puits canadien
ZONEEARTHTUBE, !- Exemple pour puits canadien
16, !- Nom de la zone
Puits_canadien_hiver, !- Nom du planning [d'où proviennent les Fplanning]
.70, !- Débit d'air max (correspond à v=2,5 m/s) [Emax]
10.0, !- T° minimum de la Zone qui arrête le puits lorsqu'il refroidi la zone
21.0, !- T° maximum de la Zone qui arrête le puits lorsqu'il réchauffe la zone
1.0, !- Largeur de la bande de température autour de la T° intérieure qui arrête le puits
EXHAUST, !- Type de puits (NATURAL = ventilation naturelle, INTAKE = ventilateur avec ajout de sa chaleur au flux d'air, EXHAUST = ventilateur
mais pas de chaleur ajoutée à l'air)
350.0, !- Augmentation de pression du ventilateur
0.9, !- Rendement total du ventilateur
0.30, !- Diamètre du tuyau (en m)
0.005, !- Epaisseur du tuyau (en m)
50.0, !- Longueur du tuyau (en m)
.5, !- Conductivité du tuyau (en W/m.C)
3, !- Profondeur du tuyau par rapport à la surface
HEAVYANDDAMP, !- Condition du sol (Soil Condition, voir doc)
16.14, !- Température moyenne de surface du sol (Average Soil Surface Temperature, voir doc)
8.914, !- Amplitue de température de surface du sol (Amplitude of Soil Surface Temperature, voir doc)
343, !- Constante de phase de la température de surface du sol (Phase Constant of Soil Surface Temperature, voir doc)
0.6060000 , !- Constante de débit [A]
2.0199999E-02, !- Constante de température
5.9800001E-04, !- Constante de vitesse d'air extérieur [C]
0.0000000E+00; !- Constante de vitesse d'air extérieur au carré [D]
Report variable, 16, Zone Earth Tube Inlet Air, hourly;
mais j'ai toujours le meme message d'erreur :
Program Version,EnergyPlusDLL 3.0.0.028, 03/02/2009 10:54,IDD_Version 3.0.0.028
** Severe ** IP: IDF line~1110 Did not find "Report variable" in list of Objects
** Severe ** IP: Possible incorrect IDD File
** ~~~ ** IDD Version:"IDD_Version 3.0.0.028"
** ~~~ ** Possible Invalid Numerics or other problems
** Fatal ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=2
..... Last severe error=IP: Possible incorrect IDD File
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 0 Warning; 2 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 1.16sec
je dois avouer que je bloque, j'ai essayé les syntaxes suivantes :
Report variable, 16, ZoneEarthTube Inlet Air, hourly;
Report variable, 16, ZoneEarthTube-Inlet Air, hourly;
Report variable, 16, Zone Earth Tube-Inlet Air, hourly;
mais le résultats et le même, je me retrouve avec le même message d'erreur. Je suppose que ca doit être une erreur toute simple mais je ne vois pas quoi...
merci beaucoup de votre aide
Fabrice
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
Output:Variable, zone, Zone Earth Tube Sensible Heat Gain, hourly;
Connexion pour participer à la conversation.
- Fabrice
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
En rajoutant Output cela marche très bien.
Fabrice
Connexion pour participer à la conversation.