Consigne température sortie CTA
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3568
par Anonymous
Consigne température sortie CTA a été créé par Anonymous
Bonjour,
je vous sollicite une nouvelle fois au sujet de la régulation de la climatisation.
Il est possible de déterminer une consigne de température en sortie de CTA mais comment est gérée cette température?
Trois modes de gestion existent : Aucune, régulation en fonction de la température extérieure, forcer à la plus haute.
Mon souhait serait que la consigne de température ne se déclenche que lorsque la consigne à l'intérieur du bâtiment atteint 26°C. Comment cela est-il possible?
Merci d'avance
je vous sollicite une nouvelle fois au sujet de la régulation de la climatisation.
Il est possible de déterminer une consigne de température en sortie de CTA mais comment est gérée cette température?
Trois modes de gestion existent : Aucune, régulation en fonction de la température extérieure, forcer à la plus haute.
Mon souhait serait que la consigne de température ne se déclenche que lorsque la consigne à l'intérieur du bâtiment atteint 26°C. Comment cela est-il possible?
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3570
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Consigne température sortie CTA
Bonsoir,
La consigne de T° en sortie de CTA n'est pas une consigne de zone, elle ne permet pas de gérer la puissance froid délivrée. Ce modèle de système (Compact, VAC ou VAV) est je pense initialement prévu pour des très fort taux de brassage permettant le traitement des zones non par variation de la température mais par débit d'air élevé. Ce n'est plus guère dans l'air du temps !
Avec le VAC vous ne pouvez asservir la T° de soufflage à une T° de zone car la CTA est supposée distribuer l'air dans toutes les zones à la fois pour assurer une base.
Pour une approche tout en gardant les bénéfices des systèmes Compact prenez Unitaire Zone Unique. Il sera plus 'idéal' qu'une CTA mais lui saura moduler ses puissances zone par zone.
J'espère que cette idée vous conviendra.
Cordialement,
La consigne de T° en sortie de CTA n'est pas une consigne de zone, elle ne permet pas de gérer la puissance froid délivrée. Ce modèle de système (Compact, VAC ou VAV) est je pense initialement prévu pour des très fort taux de brassage permettant le traitement des zones non par variation de la température mais par débit d'air élevé. Ce n'est plus guère dans l'air du temps !
Voulez-vous dire que la clim ne se déclenche que si la température de la zone dépasse 26°C ?Mon souhait serait que la consigne de température ne se déclenche que lorsque la consigne à l'intérieur du bâtiment atteint 26°C. Comment cela est-il possible?
Avec le VAC vous ne pouvez asservir la T° de soufflage à une T° de zone car la CTA est supposée distribuer l'air dans toutes les zones à la fois pour assurer une base.
Pour une approche tout en gardant les bénéfices des systèmes Compact prenez Unitaire Zone Unique. Il sera plus 'idéal' qu'une CTA mais lui saura moduler ses puissances zone par zone.
J'espère que cette idée vous conviendra.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3572
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Consigne température sortie CTA
Bonjour,
Merci pour cette réponse. En effet je ne veux pas nécessairement moduler la température de sortie de la CTA mais être certain que cette consigne de température en sortie de CTA ne s'applique que lorsque la température intérieur dans une des zones dépasse les 26°C.
Or d'après les tests que j'ai effectué. Le groupe froid fonctionne même lorsque la température dans les zones est inférieure à 26°C.
Pour effectuer ce test j'ai réalisé 2 simulations, une avec climatisation et l'autre sans. La simulation sans clim me permet de vérifier les températures obtenues dans les différentes zones et la deuxième simulation de vérifier les périodes de fonctionnement de la climatisation.
La climatisation s'arrête seulement lorsque le planning de disponibilité est sur OFF.
C'est pourquoi je pensais que la consigne en sortie de CTA s'applique quelque soit les besoins à l'intérieur du bâtiment...
Merci pour cette réponse. En effet je ne veux pas nécessairement moduler la température de sortie de la CTA mais être certain que cette consigne de température en sortie de CTA ne s'applique que lorsque la température intérieur dans une des zones dépasse les 26°C.
Or d'après les tests que j'ai effectué. Le groupe froid fonctionne même lorsque la température dans les zones est inférieure à 26°C.
Pour effectuer ce test j'ai réalisé 2 simulations, une avec climatisation et l'autre sans. La simulation sans clim me permet de vérifier les températures obtenues dans les différentes zones et la deuxième simulation de vérifier les périodes de fonctionnement de la climatisation.
La climatisation s'arrête seulement lorsque le planning de disponibilité est sur OFF.
C'est pourquoi je pensais que la consigne en sortie de CTA s'applique quelque soit les besoins à l'intérieur du bâtiment...
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3573
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Consigne température sortie CTA
Pour précision, que veux dire :
Avec le VAC vous ne pouvez asservir la T° de soufflage à une T° de zone car la CTA est supposée distribuer l'air dans toutes les zones à la fois pour assurer une base. ??
Si dans aucune des zones la température est supérieur à 26°C, le système de climatisation ne doit pas fonctionner? On est d'accord?
Merci
Avec le VAC vous ne pouvez asservir la T° de soufflage à une T° de zone car la CTA est supposée distribuer l'air dans toutes les zones à la fois pour assurer une base. ??
Si dans aucune des zones la température est supérieur à 26°C, le système de climatisation ne doit pas fonctionner? On est d'accord?
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 8 mois #3574
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Consigne température sortie CTA
En fait et pour ce cas précis, pas tout à fait. Je précise ce qu'E+ fait.
La CTA débite de l'air à une T° demandée quelque soit le besoin des zones. Si la CTA brasse de l'air par recirculation ET que le mélange d'air repris combiné à l'air extérieur a une T° > 26°C alors la batterie froide rentre en action.
Maintenant il se peut qu'une zone ait un besoin en froid important à un moment donné mais elle ne recevra que l'air produit par la CTA à la T° paramétrée même si elle a besoin de plus.
C'est ce que traduit le schéma de la doc DesignBuilder pour ce type de système (pas de refroidissement local par local seulement du réchauffage).
Des améliorations sont prévues cette année pour accroitre les possibilités de systèmes CVC.
La CTA débite de l'air à une T° demandée quelque soit le besoin des zones. Si la CTA brasse de l'air par recirculation ET que le mélange d'air repris combiné à l'air extérieur a une T° > 26°C alors la batterie froide rentre en action.
Maintenant il se peut qu'une zone ait un besoin en froid important à un moment donné mais elle ne recevra que l'air produit par la CTA à la T° paramétrée même si elle a besoin de plus.
C'est ce que traduit le schéma de la doc DesignBuilder pour ce type de système (pas de refroidissement local par local seulement du réchauffage).
Des améliorations sont prévues cette année pour accroitre les possibilités de systèmes CVC.