Double peau

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 8 mois #3581 par Anonymous
Double peau a été créé par Anonymous
Bonjour,

DB, avec la V3 d'EnergyPlus, peut-il calculer l'effet de tirage sur un grand volume de grande hauteur en ventilation naturelle ?

Merci

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 8 mois #3582 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Double peau
Bonjour,

La prédiction de flux d'air dans un volume de grand hauteur n'est pas disponible dans E+ car cela nécessite des calculs intensifs peu compatible avec une simulation au pas horaire.

Cependant, E+ propose (et DB aussi) de choisir des gradients de température variable selon un paramètre d'entrée (T° d'air extérieure ou intérieure ou delta T...). Cette option se trouve dans l'onglet CVC, rubrique Distribution de température.
Le problème ici est de fixer les bonnes valeurs du gradient.

C'est pour combler ce manque que DesignBuilder propose en bêta et prochainement en v2 le module CFD. Il vous permet d'évaluer une situation donnée en terme de gradient de température et déplacement d'air.

Bonne journée,

Connexion pour participer à la conversation.