Bonjour,
J'ai mis en place une installation de free cooling pour évaluer les économies potentielles sur de l'existant.
J'ai défini un système type 'Température d'air extrait' avec des limites de températures 24/17°C (pas de contrôle sur l'enthalpie) Après simulation les résultats restent inchangés, tant au niveau des consos de froid que des volumes d'air neuf...
J'ai beau chercher, je ne trouve pas la source du dysfonctionnement... Sauriez-vous m'en dire plus ?
Merci,
Pierre C.
J'ai mis en place une installation de free cooling pour évaluer les économies potentielles sur de l'existant.
J'ai défini un système type 'Température d'air extrait' avec des limites de températures 24/17°C (pas de contrôle sur l'enthalpie) Après simulation les résultats restent inchangés, tant au niveau des consos de froid que des volumes d'air neuf...
J'ai beau chercher, je ne trouve pas la source du dysfonctionnement... Sauriez-vous m'en dire plus ?
Merci,
Pierre C.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 6 mois #3692
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: free cooling_problèmes de fonctionnement
Bonjour,
Tout d'abord vous devez validez que les températures d'air extrait de votre ou vos zones (si système multizone) tombent bien dans la plage 17/25°C.
Ensuite valider que le planning de disponibilité système fonctionne sur la période voulu car il commande les ventilateurs entre autre. Vous pouvez couper la clim indépendamment.
Enfin, l'options d'arrêt avec chauffage peut aussi intervenir.
Coté consigne de température vérifier que votre planning de sélection de la t° de consigne (confort ou limite) pointe bien sur celle voulue aux jours/heures voulus.
En effet, si la t° intérieure est supérieure à la consigne le free-cooling s'active sinon E+ ne voit pas de besoin froid donc n'utilise pas de free-cooling.
Exemple : t° limite haute = 30°, t° de nuit à 28° avec un planning qui dit d'utiliser la nuit la t° limite au lieu de celle de confort. Le système ne réagit pas puisqu'il est dans la plage autorisé.
L'un de ces critères doit coincer quelque part. Vérifier bien aussi l'héritage des données vers les zones.
Salutations,
Tout d'abord vous devez validez que les températures d'air extrait de votre ou vos zones (si système multizone) tombent bien dans la plage 17/25°C.
Ensuite valider que le planning de disponibilité système fonctionne sur la période voulu car il commande les ventilateurs entre autre. Vous pouvez couper la clim indépendamment.
Enfin, l'options d'arrêt avec chauffage peut aussi intervenir.
Coté consigne de température vérifier que votre planning de sélection de la t° de consigne (confort ou limite) pointe bien sur celle voulue aux jours/heures voulus.
En effet, si la t° intérieure est supérieure à la consigne le free-cooling s'active sinon E+ ne voit pas de besoin froid donc n'utilise pas de free-cooling.
Exemple : t° limite haute = 30°, t° de nuit à 28° avec un planning qui dit d'utiliser la nuit la t° limite au lieu de celle de confort. Le système ne réagit pas puisqu'il est dans la plage autorisé.
L'un de ces critères doit coincer quelque part. Vérifier bien aussi l'héritage des données vers les zones.
Salutations,
Connexion pour participer à la conversation.
- amelmariller
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 27
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #3862
par amelmariller
Réponse de amelmariller sur le sujet Re: free cooling_problèmes de fonctionnement
Bonjour
si on fixe une limite haute pour la consigne de rafraichissement dans l'onglet "activité" mais que dans l'onglet "CVC" le bâtiment n'est pas climatisé, le free cooling s'active - t-il si on est dans la bonne plage de température extérieure?
D'autre part, le débit de freecooling est il supérieur au débit d'air neuf fixé pour les occupants, et comment varie t il?
Merci d'avance pour ces éclaircissements
Amélie
si on fixe une limite haute pour la consigne de rafraichissement dans l'onglet "activité" mais que dans l'onglet "CVC" le bâtiment n'est pas climatisé, le free cooling s'active - t-il si on est dans la bonne plage de température extérieure?
D'autre part, le débit de freecooling est il supérieur au débit d'air neuf fixé pour les occupants, et comment varie t il?
Merci d'avance pour ces éclaircissements
Amélie
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #3866
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: free cooling_problèmes de fonctionnement
Bonsoir,
Le free-cooling au sens système proposé a pour objectif de réduire l'utilisation de la batterie froide. Du coup, la règle se base sur détection d'un besoin froid ou pas.
Avec un système type Unitaire Zone Unique sans clim, vous ne pourriez avoir du free-cooling en mode VAC ou VAV, vous pourriez le déclencher car le planning de consigne des zones peut indiquer une consigne de t° et la CTA au niveau immeuble peut avoir sa batterie froide désactivée. Concrètement, vous devez paramétrer le planning au niveau immeuble > Climatisation en inactif certaines heures et un planning de consigne de t° au niveau zone à 1 ou 0,5 pour indiquer la consigne souhaitée (voir doc).
Les débits du free-cooling sont au maximum ceux calculés en dimensionnement (selon vos débits d'air neuf x coefficient de surdimensionnement).
Vous pouvez aussi faire du free-cooling au sens sur-ventilation en réglant votre planning de ventilation mécanique selon la saison, les jours et les heures.
Cordialement,
Le free-cooling au sens système proposé a pour objectif de réduire l'utilisation de la batterie froide. Du coup, la règle se base sur détection d'un besoin froid ou pas.
Avec un système type Unitaire Zone Unique sans clim, vous ne pourriez avoir du free-cooling en mode VAC ou VAV, vous pourriez le déclencher car le planning de consigne des zones peut indiquer une consigne de t° et la CTA au niveau immeuble peut avoir sa batterie froide désactivée. Concrètement, vous devez paramétrer le planning au niveau immeuble > Climatisation en inactif certaines heures et un planning de consigne de t° au niveau zone à 1 ou 0,5 pour indiquer la consigne souhaitée (voir doc).
Les débits du free-cooling sont au maximum ceux calculés en dimensionnement (selon vos débits d'air neuf x coefficient de surdimensionnement).
Vous pouvez aussi faire du free-cooling au sens sur-ventilation en réglant votre planning de ventilation mécanique selon la saison, les jours et les heures.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.