Importation fichier météo + explcation CVC compact/simple

  • mlebech
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 16 ans 1 mois #3919 par mlebech
Merci beaucoup,

Nous allons analyser nos résultats avec l'éclairage que vous nous avez fait dans la fiche et voir la cohérence des différents postes.

Cordialement,

Maxime LEBECH

Connexion pour participer à la conversation.

  • adeline80
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4074 par adeline80
Bonjour,

Je ne comprends pas non plus qu'avec un système d'unité local à détente directe, la chaleur sensible soit le double du chauffage zone.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4082 par Anonymous
Bonjour,

Avec un système Unitaire Zone Unique je ne vois pas non plus pourquoi. Peut-être devriez-vous mettre en pièce jointe votre fichier ou un exemple pour que l'on puisse l'examiner.
Merci.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4086 par Anonymous
J'ai bien reçu votre fichier. Voici l'explication, toute simple évidemment une fois que l'on a le cas sous les yeux 8-)

Le système Compact traite l'air arrivant sur sa batterie chaude. Cet air provient de l'extraction de la zone et de l'air neuf. Il est possible que ce soit de 0 à 100% d'air neuf selon le paramétrage.
Tout l'air neuf passant dans le système, il doit réchauffer l'air extérieur avant de le souffler à l'intérieur et ajouter quelques calories à ce flux pour combattre les déperditions.

Le chauffage de zone représente l'ensemble de ce chauffage (air neuf + lutte contre déperditions).
La chaleur sensible de la zone ne prend en compte que l'air chaud arrivant dans la zone donc ne voit pas le chauffage de l'air neuf et du coup cette puissance est moindre.

Cordialement,