Dalle active

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 3 mois #4256 par Anonymous
Dalle active a été créé par Anonymous
Bonjour,

Je dois simuler un bâtiment équipé de dalle active (tuyaux coulés directement dans la dalle). Nous avons trouvé comme solution pour le simuler dans DB de créer une zone intermédiaire sans occupation ni ventilation, uniquement chauffée en hiver et climatisée en été pour obtenir une température constante de 21° toute l'année.
Les étages sont équipés de faux plancher isolée thermiquement pour favoriser le transfert de chaleur vers le bas (transfert par le plafond). Il n'y a pas de faux plafond.

Nous n'avions jamais simulé ce genre de système, et de ce fait, nous n'avons pas de résultats avec lesquels comparer les nôtres.

Pensez-vous que ce modèle puisse représenter la réalité ? L'inertie de la dalle est-elle suffisamment prise en compte ?

Merci pour votre aide.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 3 mois #4257 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Dalle active
Bonjour,

J'ai rencontré des utilisateurs qui ont utilisé ce genre d'astuce pour simuler du plancher chauffant (pas seulement sur DesignBuilder).

Je pense que cela peut être un bonne approche mais je vérifierai les points suivants :
  • la température d'air de la zone fictive pour être sûr qu'elle est maintenue à la consigne voulue car les apports peuvent par transfert de chaleur la surchauffée en hiver par exemple. Ou alors vous devriez la chauffée et la climatisée dans une plage de 1°C d'écart(21-22°C).
  • la température surfacique du dessus et dessous de dalle (voir Enregistrement des données de surface des résultats de simulation) afin de vérifier sa pertinence.

L'inertie de la dalle sera bien prise en compte si vous saisissez le matériau avec ses caractéristiques physiques (conductivité, densité, capacité calorifique).

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • bellens
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 14 ans 8 mois #4395 par bellens
Réponse de bellens sur le sujet Re: Dalle active
Fanny,

quelles HVAC template as tu choisis ?
Et la zone intermédiare.. tu a réussi d'avoit une hauteur < 0.5 m ?

Geert

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 14 ans 8 mois #4398 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Dalle active
Juste pour info, le futur système CVC détaillé (version 3 à sortir) permettra la simulation de planchers/plafonds hydrauliques de façon fine.

Bonne journée,

Connexion pour participer à la conversation.

  • TRIBU ENERGIE 2
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 14 ans 1 mois #4505 par TRIBU ENERGIE 2
Réponse de TRIBU ENERGIE 2 sur le sujet Re: Dalle active
Bonjour,

Je souhaiterais modéliser ce type de système (dalle active). Comment fait-on pour saisir une source interne et comment lui appliquer une température ?

D'avance merci

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 14 ans 1 mois #4507 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Dalle active
Bonjour,

Tout d'abord assurez-vous que vous avez bien la dernière v3(.0.0.048). Ensuite, sélectionnez dans les options de modélisation, le système CVC Détaillé.

Dans l'onglet Construction ouvrez, la construction de votre plancher et renseignez les données de Source interne.
Ensuite, dans le Navigateur, cliquez sur <Système CVC> et tracez le diagramme du système. Pour les groupes de zone CVC, insérez un plancher chauffant. DB associera vos données de dalle au bouclage du diagramme.

Bonne simulation CVC,

Connexion pour participer à la conversation.