il y a 14 ans 1 mois #4524 par TRIBU ENERGIE 2
Réponse de TRIBU ENERGIE 2 sur le sujet Re: Dalle active
Bonjour,

J'ai monté mon bâtiment avec une source interne dans les planchers intermédiaires, mis en place le plancher chauffant. Cependant, quand je lance le calcul, j'ai ce message qui se répéte pour chacun des planchers concernés :
Code:
************* Beginning System Sizing Calculations ** Severe ** Construction referenced in Constant Flow Radiant System Surface does not have a source/sink ** ~~~ ** Surface name= R%1:COMPARTIMENTB1_FLOOR_0_0_10041 Construction name = 4
J'ai regardé dans le fichier in.idf et j'ai ces deux constructions qui apparaissent, mais ce n'est pas celle choisie dans Design Builder (avec la source interne) qui est prise, mais une équivalente sans source interne.
Code:
! 'Copie de TE-3 - PI' Construction:InternalSource, 1, !- Construction with Buried Heating/Cooling Source 3, !- Source Present After Layer Number 0, !- Temperature Calculation Requested After Layer Number 1, !- Dimensions for the CTF Calculation .5, !- Tube Spacing 1_1_10012, !- 3 Gypsum Plastering (.02m) 1_RVAL_2, !- R-value 1_3_10013, !- 3 Concrete, Reinforced (with 2% steel) (.09m) 1_3_10013, !- 3 Concrete, Reinforced (with 2% steel) (.09m) 1_RVAL_5, !- R-value 1_1_10012; !- 3 Gypsum Plastering (.02m)
Code:
Construction, 4, 1_1_10012, !- 3 Gypsum Plastering (.02m) 4_RVAL_2, !- R-value 1_3_10013, !- 3 Concrete, Reinforced (with 2% steel) (.09m) 1_3_10013, !- 3 Concrete, Reinforced (with 2% steel) (.09m) 4_RVAL_5, !- R-value 1_1_10012; !- Greenofffice 3 Gypsum Plastering (.02m)
Code:
! RDC Haut, Hall, Plafond/toiture - 163,708 m2, Surface Area: 90,2208 BuildingSurface:Detailed, !- Surface reverse definition R%1:CompartimentB2_Floor_0_0_10030, !- Surface name Floor, 4, !- Class and Construction Name R%1:CompartimentB2, !- Zone Name
Auriez vous une idée de l'origine de ce problème?

Merci d'avance pour votre réponse.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 14 ans 1 mois #4526 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Dalle active
Bonjour,

Je pense que vous n'avez pas paramétré la source interne au bon endroit, càd sur les bons planchers. Pour vous en assurer, cliquez sur l'onglet Construction puis sur le plancher des zones ayant un plancher chauffant. DB vous montrera uniquement les types de plancher qu'il considère.

Cordiales salutations,