surventilation nocturne

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 10 mois #3961 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: surventilation nocturne
Je suis désolé mais je n'ai pas plus d'idée vu de loin.

Encore une fois, analysez votre bilan thermique afin de savoir ce qui émet et absorbe de la chaleur sur une semaine chaude par exemple.
Essayez de limiter l'effet des courbes les plus hautes pour éviter le stockage de chaleur, vérifiez ce qui émet de la chaleur pendant la nuit pour déterminer qui stocke l'énergie.
....

Bon courage,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 10 mois #3962 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: surventilation nocturne
Merci pour le conseil! Vous aviez raison.

En étudiant le bilan thermique sur l'enveloppe du bâtiment, j'ai constaté que le plancher sur terre plein (à forte capacité thermique), dans la nuit, redistribuait la chaleur emmagasinée le jour. Et cela de façon non négligeable!

Seulement, l'effet "nuisible" ( la redistribution de chaleur pendant la nuit et donc la difficulté de "décharger le bâtiment") de cette forte inertie est, bien sur, un atout dans la journée.

Ce qui m'amène à envisager un rafraîchissement actif du bâtiment (puits provençal entre autre).

En vous remerciant à nouveau.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 8 mois #3991 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: surventilation nocturne
Je reviens vers vous car suite à notre discussion, j'ai souhaité mettre en œuvre un puits provençal.
J'ai donc crée le fichier IDF suivant:

! Déclaration de planning
SCHEDULE:COMPACT,
Puits_canadien_ete,
Fraction,
Through: 15 May,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 15 Oct,
For: AllDays,
Until: 12:00, 1,
Until: 17:00, 0,
Until: 24:00, 1,
Through: 31 Dec,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0;

!Déclaration du puit canadien
ZONEEARTHTUBE, !- Exemple pour puit canadien
52313, !- Nom de la zone
Puits_canadien_ete, !- Nom du planning
0.8, !- Débit d'air max (correspond à v=2,9 m/s)
10, !- T° minimum de la Zone qui arrête le puit lorsqu'il refroidi la zone
28, !- T° maximum de la Zone qui arrête le puit lorsqu'il réchauffe la zone
1.0, !- Largeur de la bande de température autour de la T° intérieure qui arrête le puit
EXHAUST, !- Type de puit (NATURAL = ventilation naturelle, INTAKE = ventilateur avec ajout de sa chaleur au flux d'air, EXHAUST = ventilateur mais pas de chaleur ajoutée à l'air)
350, !- Augmentation de pression du ventilateur
0.7, !- Rendement total du ventilateur
0.25, !- Diamètre du tuyau (en m)
0.0088, !- Epaisseur du tuyau (en m)
378, !- Longueur du tuyau (en m)
.28, !- Conductivité du tuyau (en W/m.C)
2, !- Profondeur du tuyau par rapport à la surface
HEAVY AND DAMP, !- Condition du sol (Soil Condition, voir doc)
13.9, !- Température moyenne de surface du sol (Average Soil Surface Temperature, voir doc)
8.71, !- Amplitue de température de surface du sol (Amplitude of Soil Surface Temperature, voir doc)
345, !- Constante de phase de la température de surface du sol (Phase Constant of Soil Surface Temperature, voir doc)
0.606 , !- Constant Term Flow Coef (voir doc)
2.02E-02, !- Temp Term Flow Coef (voir doc)
5.98E-04, !- Velocity Term Flow Coef (voir doc)
0.0E+00; !- Velocity**2 Term Flow Coef (voir doc)

Le dimensionnement du puits s'appuie sur l'étude d'une entreprise spécialisée.
DB ne détecte aucune erreur et la simulation tourne sans problème. Néanmoins, le puits n'apporte aucun rafraîchissemnt (ni en terme de température, ni en terme de refroidissement sensible).

J'ai donc fait varier les plages de températures, le débit d'air, changer le planning mais sans résultats.
Ce qui me pousse à conclure que mon paramétrage de ventilation dans DB est mauvais. Sachant que j'ai mis en place un récupérateur de chaleur et un free-cooling, cela peut il interférer avec le fonctionnement du puits?

D'avance, merci.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 8 mois #3992 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: surventilation nocturne
Bonjour,

Si les effets ne sont pas visibles au niveau zone je vous conseille de lire le fichier résultat (.eso) avec xESOView téléchrageable depuis le site Internet d'E+ ([url url=http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/third_party_tools.cfm]accès rapide[/url]). Vous pourrez constater la température d'air entrant et sortant du puits et mieux cerner l'intérêt de ce système.

Je ne sais pas dans quel climat et sur quelle période vous faites votre simulation mais je crois que le puits canadien est généralement peu utile en dehors des pointes de chaud et froid.

PS. Avez-vous vérifier :
1) que vous aviez arrêtez la ventilation mécanique de DB dans la zone ? Sinon les débits du puits de la ventil émca vont s'additionner.
2) que le puits apparait bien dans le fichier idf généré ?

Bonne continuation,

Connexion pour participer à la conversation.