ponts thermique
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 9 mois #3503
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
Bonjour,
Je viens d'ajouter une fiche dans la base d'expérience pour créer un script E+ définissant des ponts thermiques linéaires (en fait un équivalent sous forme de surface).
J'ai inventé cette méthode pour mes propres besoins et je vous encourage à la vérifier en comparant sur une courte période les déperditions avec et sans ponts.
Toute amélioration sera la bienvenue si vous trouvez de nouveaux paramètres.
Voici le lien vers l'article : www.batisim.net/index.php?option ... &Itemid=63
PS. Vous devez être identifié pour voir les articles de la BeX.
Bon début d'année 2009 à tous !
Je viens d'ajouter une fiche dans la base d'expérience pour créer un script E+ définissant des ponts thermiques linéaires (en fait un équivalent sous forme de surface).
J'ai inventé cette méthode pour mes propres besoins et je vous encourage à la vérifier en comparant sur une courte période les déperditions avec et sans ponts.
Toute amélioration sera la bienvenue si vous trouvez de nouveaux paramètres.
Voici le lien vers l'article : www.batisim.net/index.php?option ... &Itemid=63
PS. Vous devez être identifié pour voir les articles de la BeX.
Bon début d'année 2009 à tous !
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 9 mois #3508
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
Super boulot Laurent !
Il y'a une petite erreur : dans Surface:HeatTransfer, il faut remplacer "LEntrepot" par "PTLXXX"
Par contre j'arrive à importer les résultats E+ seulement si je décoche "Transfert de chaleur de surface" si je coche cette option j'ai une erreur de lecture.
Il y'a une petite erreur : dans Surface:HeatTransfer, il faut remplacer "LEntrepot" par "PTLXXX"
Par contre j'arrive à importer les résultats E+ seulement si je décoche "Transfert de chaleur de surface" si je coche cette option j'ai une erreur de lecture.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 9 mois #3510
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
Merci je fais la correction.
Pour l'erreur de lecture c'est peut être du au nom de paroi il faut conserver le format W_.... pour plaire à DB. Avec la dernière version ça marche pour moi.
J'espère que votre problème vient de là.
Pour l'erreur de lecture c'est peut être du au nom de paroi il faut conserver le format W_.... pour plaire à DB. Avec la dernière version ça marche pour moi.
J'espère que votre problème vient de là.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 9 mois #3512
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
En fait j'étais aller un peut vite j'avais seulement remplacer XXX par le nom de la zone et du coup je me retrouvais avec un nom de zone du type "Zone16" au lieu de "16".
En faisant un petit peu attention ça marche très bien !
En faisant un petit peu attention ça marche très bien !
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 6 mois #3664
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
Bonjour,
J'ai un peu étudié votre script pour la simulation des ponts thermiques. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans vos commentaires :
"dont la résistance est égale à [longueur pont / Psi]"
Si on suit ce raisonnement, la résistance thermique de la surface équivalente augmente quand la longueur du pont augmente. En réalité, on devrait constater l'inverse.
Suivez vous cette procédure ou est-ce une erreur dans les commentaires ?
Cordialement,
J'ai un peu étudié votre script pour la simulation des ponts thermiques. J'ai remarqué quelque chose d'étrange dans vos commentaires :
"dont la résistance est égale à [longueur pont / Psi]"
Si on suit ce raisonnement, la résistance thermique de la surface équivalente augmente quand la longueur du pont augmente. En réalité, on devrait constater l'inverse.
Suivez vous cette procédure ou est-ce une erreur dans les commentaires ?
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 6 mois #3665
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: ponts thermique
Bonjour,
C'est une erreur ! La résistance vaut 1/Psi/Longueur [1/(W/m)/m].
Je viens de corriger la coquille, merci de l'avoir signalée.
J'espère que tout le monde aura bien décodé le sens du message plutôt que les mots
Bonne journée,
C'est une erreur ! La résistance vaut 1/Psi/Longueur [1/(W/m)/m].
Je viens de corriger la coquille, merci de l'avoir signalée.
J'espère que tout le monde aura bien décodé le sens du message plutôt que les mots
Bonne journée,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.489 secondes